          600KWp光伏發電低壓側并網系統設計方案-合田新能

          一、項目概況

              本項目位于**,利用屋頂建設600KWp瓦并網光伏電站,電站發的電并入電網。出于項目經濟性及技術可靠性方面的考慮,采用固定式太陽能電池方陣,暫不考慮采用跟蹤系統。600KWp光伏電站共安裝2400塊250Wp多晶太陽能電池組件,1臺直流配電柜,20臺30KWp并網逆變器,1套綜合監控系統。電站建成后的效率以85%計算,地區按照年有效光照時間1400小時,太陽能板的國標使用壽命25年,預計該系統總計產值≈600千瓦x0.85x1600小時x25年≈2000萬度,節省煤炭約2160噸,減排二氧化碳4680噸。

              光伏陣列連接好后先接入 20 臺30KW 的并網逆變器連接,經逆變器轉換后的 400V交流電,經站內集電線路接入配電柜。電站周圍設防護裝置,有獨立配電室。電站內不設獨立的避雷針, 太陽電池方陣通過電纜接入防雷匯流箱,匯流箱內含有防雷保護裝置,經過防雷裝置可有效地避免雷擊導致設備的損壞。

          二、系統組成

          太陽能光伏并網發電系統主要組成如下:

          (1) 太陽能電池組件及其支架;

          (2) 直流配電柜;

          (3) 光伏并網逆變器(帶工頻隔離變壓器)

          (4) 系統的通訊監控裝置;

          (5) 系統的連接電纜

          三、 光伏并網系統介紹

              ......

               點擊下載工程案例